电流互感器
一般是几安
电能表
用多大
答:
电度表的配置
都是一样的,标准配置为3*1.5(6A)的三相四线有功能电度表。
互感器的
变比选择,要根据功率大小确定。接线如下图:
...
如何
安装电量表,需要什么配件(如:1个
电表
,需要几个
电流互感器
...
答:
在接
电流互感器
时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看
电能表
外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...
电流互感器
接线端到
电能表
端用什么线?多大的?
答:
用1.5平方的线就可以了。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电度表与电流
表应
如何
配套
答:
一般分为直通和经过
互感器
2种。。。例如5(10)A 经过互感器 40(60)A直通等多种,关键看电流回路
的电流
大小选择,当然如果是高压的,要注意下电压,看看接线方式,是单相、三相三、还是三相四线等
160KVA变压器
如何
选择
电能表和电流互感器
答:
查互感器手册;10000/5、5000/5、3000/5、2000/5、1500/5、1000/5、800/5、750/5、600/5、500/5、 400/5、350/5、300/5、【250/5】、200/5、150/5、100/5、75/5、50/5、30/5、20/5 由于一次电流是230.9,可选250/5
的电流互感器
。你
的电度表
可选三相三线有功电度表。查产品...
怎么
为
电表
挑选合适
的互感器
?
答:
电度表和
互感器没有什么搭配的问题,电度表的;电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要电压互感器35KV/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;
电流互感器的
变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的...
请问1.5(6A)这个
电能表配
多大
的互感器
?
答:
电力系统
电流互感器
二次电流都是有标准的,不是1A就是5A,这个表都可以配。
电表和电流互感器的
应用
答:
它包括“互感器的内阻+导线的内阻+
电能表
的内阻”和二次
电流
的平方之积不在3.75-5VA就行,具体怎么算的我就不说了,电能表的内阻
和互感器的
内阻是固定的,现在给出这个主要是主要是限制导线的内阻就是导线的长度,一般说来,导线的长度不超过5米就没问题,长度过长将导致计量不准确。接线:每只...
七孔三相四线
电表
能
和电流互感器
接线方式?
答:
三相四线
电能表和电流互感器
接线方式:
3×1.5(6)A
的电能表
应该配多大
互感器
答:
配是400/5的互感器。通常电压互感器二次绕组额定电压为100V或V。
电流互感器
二次绕组额定电流一般为5A或1A。使低电压的二次系统与高电zhi压的一次系统实施电气隔离,且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。互感器二次绕组接地的目的在于当发生一、二次绕组击穿时降低二次系统的对地电位,接地...