33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表和电流互感器怎么配置
300A
电流
安装
电表
,用多大
的表和互感器
答:
300A电流,你选500A
的电流表
,满度时,表针指到3/5处,这样测量准确,不打表针。但没有500a电流的直通表,所以,需配5/500的互感器。计量装置管理规程规定为:低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式
电能表
;负荷电流为50A以上时,宜采用经
电流互感器
接人式的接线方式。之所以这样要求是...
关于
配置电流互感器
问题和变压器
答:
500KVA变压器低压侧额定电流I=S/1.732U=500/1.732/0.4=722A 一路的额定电流为361A,以400A计算 断路器两个,选用600-800A。(按额定电流的1.5-2倍选择)400/5
电流互感器
6个。(按额定电流或最大负荷选择)有功或多功能三相四线
电度表
(5)A的2块,如DT862-4型(按电流互感器现在)...
160A/3P的空气开关
怎么配置电流互感器
和
电能表
答:
电表
用1.5(6)A的,
互感器
用150/5的。
如何
选用
电能表和电流互感器
答:
电流小于100A的,可直接选用量程匹配的
电能表
。电流大于100A的,必须使用电流互感器,由于大多
电流互感器的
额定二次输出为5A,所以电能表应选择5(6)A的电能表。括弧中6表示最大可测量6A的电流,这与互感器可120%过载相符。
如何
选择
电能表
,
电流互感器
答:
安装时注意方向,不要接反。电压表只能测量两根线的电压,要测量三相电压,必须配合转换开关进行切换,转换开关的型号时LW5D-16 YH3/3在门上安装。电能表选用三相四线制有功电能表,互感式,接线时,把
电流互感器
,
电流表
,
电能表的
电流线圈串联,因为涉及到收取电费的问题,最好到电力局问清楚,免得你...
请问一下五零铜心电览配多大
的互感器
和
电能表
答:
经查电线电流对照表,50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。可以选择250:5
的电流互感器
。电表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功
电能表
,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
电表的
...
...一个三相四线有功
电能表
.需要多大
的电流互感器
?
怎么
算?
答:
一般而言,配400/5
电流互感器
也说得过去,但电闸的电流不代表常用负荷电流,
电能
计量用互感器一定要和常用负荷电流相匹配才能计量准确。 负荷电流I计算:I=P/(√3×V×cosφ)式中P代表千瓦;V代表千伏;功率因数cosφ一般取0.85。
电网中只有接地零线,没有专用接地线。
电流互感器怎么
接法?可以把
电能表
...
答:
你必须把
互感器
分开用,A线S1接
电表
1,B线S1接表4,C线S1接表7,直接相线ABC接表258,AS2-3,,BS2-6,CS2-9,3根S2必须接地。表10接N,如果没地线,自己做。以供参考。注意阅读电表说明书。
100A的三相
电表
需要多大
的互感器
答:
3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下容,即可以用于3×6A的场合。如果是35平方以下的,可以直接选用3*100A的三相四线电表。如果电线线径超过35平方,则需要连接电流互感器,可选用100/5
的电流互感器
和3*1.5(6)
的电表
。
电流表和电度表
是否能用一个
电流互感器
答:
可以的,把
电度表
的1-4-7分别接三个
互感器的
S1 2-5-8接三相电源,3-6-9接
电流表
;电流表另一端并起接互感器S2并起接地就可以了。