33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表电流互感器接线
单相
电能表互感器
接法:互感器S1端是否和火线同时并接在
电表的
1
接线
端上...
答:
接法错误,单相
电度表电流
线圈和电压线圈是靠1#
接线
孔和2#接线孔之间的挂钩连扳连接,可以将相线接入1#孔,1#孔接S1,2#孔接S2,零线接3或4即可,切记
互感器
不可接地或接零,挂钩连扳不可拆开
单相
电表
计量三相电,用
电流互感器
,如何
接线
答:
电流互感器
一次L1接火线L,L2接负载;电流互感器二次K1接
电能表
1号端子,K2接电能表2号端子,3号端子入电源侧火线L,4 号端子入零线N,如图1—4—19所示。速记方法:K1入1,K2入2,3 接L,4接N
...用三块单项
电能表
。和
互感器
怎样
接线
?最好画个实物图。谢谢_百度...
答:
把三个
电流表
的A1分别接到
互感器
的S1上,在把三个电流表的A2并联起来,在把互感器的S2端并联起,在把A2和S2连接起就可以了
三相四线
电能表
带
互感器
又带
接线
盒子的怎么接,接线图
答:
三相四线
电表接线
图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、5、8分别接三相电源; 10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感...
三相四线
电表
带
互感器
怎样接
答:
电度表
的147三个点接三个
电流互感器
的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC三相,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没有连接片的。
三相四线智能
电表
接
互感器
如和看出接反
答:
三相四线智能
电表
接
互感器
如图:三相
电能表接线
方式 三相电能表按接线方式一般也可分为直接式和互感式两种,按相线可分为三相三线和三相四线两种接线方式。(1)1、4、7端分别为A、B、C相
电流
CT的次级线圈正向输入,(2)3、6、9端分别为A、B、C相电流CT次级线圈负向输入,(3)2、5、8端分别...
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
三相
电度表
有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意是分出入的)。而258是接相线的。三相四线制有功电度表带
电流互感器
带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。
电表的
2、5...
三相四线互感式
电能表接线
电压线与
互感器
s1端可以串联接吗?_百度知 ...
答:
三相四线
电表
接互感器,三个
电流互感器
S1脚分别接电表1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确,另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线 一般电表接互感器有两种接法 一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,1脚接互感器的S1和相线(A...
带
互感器
,
电流表
,
电度表
三个在一起怎么
接线
?
答:
你说的互感器是
电流互感器
吧!电流互感器一次串接在一次大电流回路,二次回路一般采用Y型
接线
,三相每项二次引出A、Na;B、Nb;C、Cn,其中A、B、C单独引出,Na、Nb、NC合流引出一个N,共引出A、B、C、N四芯,先串联
电流表
,然后在接入
电度表
,其中电流表一般只是起到监视作用,一般只串其中...
师傅!请问这副图的
互感器
和
电流表
及
电表的接线
为什么要这样接?能否说说...
答:
1、
电表
和电流
表电流
线采用共用三只
电流互感器
,
接线
采用串联接法。2、黄、绿、红三根导线为电表提供电压;N线为电表内部电压线圈星形连接中性点进行接零。3、规程规定电流互感器二次侧不得开路运行,如果二次侧一旦开路可能会产生上KV的高压,会烧坏仪表或者引起触电、火灾等事故,所以要求电流互感器二...