33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表电流互感器接线
三相四线
电表
接
互感器
的接法
答:
三相四线电表接互感器的的接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线
电表接线
图。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感...
单相200A电流装
电流互感器
后有功
电能表
怎么
接线
答:
(即火线出线端)。3 .用一根1.5平方的铜芯线,在穿过了
互感器
的火线上,接到已拆掉连片的那个电压线圈的小
接线
桩上 4 从零线引接一根线到
电表的
第三或第四个接线端子上,(即零线的入线端或出线端)5. 在K接入电表的接入处用一根2.5平方以上的铜芯线引接到接地保护线PE。。
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
三相
电度表
有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意是分出入的)。而258是接相线的。三相四线制有功电度表带
电流互感器
带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。
电表的
2、5...
电流互感器
接法
答:
电流互感器
的
接线
方法示意图,如下:上图的互感器是实心的,大多数是空心的,一次电缆可以直接从空洞中穿入。一次线路也可根据需要在洞中穿入2匝或更多匝。
DTS三相四线电子式
电能表
和
电流互感器接线
图
答:
三相四线电路可以看成由三个单相电路组成的,其总功率为各相功率之和。因为它的计量可以用三只相同规格的单相表或一只三相四线有功
电能表
计量,三只单相电能表计量值的代数和和一只三相四线有功电能表的计量结果相同。
电度表接线
柱1、4、7接
电流互感器
S1;电度表接线柱3、6、9接电流互感器S2;电度...
在220v电源上,一只
电流互感器
,三相四线电子表怎么
接线
,求接线图
答:
接线
如图:把火线穿入
互感器
。互感器的是的L1接
电表
1,L2接电表3。电表3接火线,电表10接零线。
正泰634
电表
与
互感器
怎么
接线
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的
接线
如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。具体可参考电度表盖上的接线图...
请问三相四线
电表
怎样安装
电流互感器
答:
电流互感器
配三相四线
电度表
需要三只。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
电流互感器
和
电能表
怎么选择?怎么
接线
答:
电流互感器
一次额定电流=(1~1.3)计算负荷电流,二次额定电流选5A。
电度表
根据互感器二次电流选择其额定电流,可选额定电流1.5(6)A电表。互感器二次按A、B、C相的首端S1和尾端S2分别接于电表1、4、7
接线
孔和3、6、9接线孔内。电源A、B、C三相即零线N分别接线至
电表的
2、5、8、10接线...
电流互感器
的
接线
方式有哪些?两相式接线适用于什么场合?
答:
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用
电流表
。2、三相完全星形
接线
和三角形接线形式。三相
电流互感器
能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于
电能表
的电流...