33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表电流互感器接线
三相四线电子
电度表
怎么
接线
?要配
互感器
的,16平方线配什么互感器?
答:
16平方可以配150:5
电流互感器
。
接线
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10...
三相
电流互感器
怎么
接线
?
答:
电表
和
电流表
共用
互感器
,采用串联
接线
,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
三相四线
电能表
与
互感器
的正确
接线
图怎样画?
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。参考资料 360问答:...
三相
电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相四线制有功
电度表
带
电流互感器
带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。
电表的
2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相四线
电表
带
互感器
怎样接
答:
电度表
的147三个点接三个
电流互感器
的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC三相,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没有连接片的。
电流互感器
在
电表
中的连接方法[要求带图说明]
答:
380V的时候,
电能表
从3个相线上连接了3个
电流互感器
的次级,从而连结了6个线,再加上原本的3个火线,一共是9个线,加地线是10个线,没错。10个线在
电表
10个接头上的连接方法为:1、外观法:面对电表下部
接线
端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流...
三相四线互感式
电能表接线
电压线与
互感器
s1端可以串联接吗?_百度知 ...
答:
三相四线
电表
接互感器,三个
电流互感器
S1脚分别接电表1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确,另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线 一般电表接互感器有两种接法 一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,1脚接互感器的S1和相线(A...
电流互感器
和
电度表
的接法
答:
两种。选件及接线要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经
电流互感器接线
原理图:三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图:...
三相四线
电表
加
电流互感器
怎么
接线
答:
三相四线
电能表
需配用三只
电流互感器
,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号
接线
端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次...
带
互感器
,
电流表
,
电度表
三个在一起怎么
接线
?
答:
你说的互感器是
电流互感器
吧!电流互感器一次串接在一次大电流回路,二次回路一般采用Y型
接线
,三相每项二次引出A、Na;B、Nb;C、Cn,其中A、B、C单独引出,Na、Nb、NC合流引出一个N,共引出A、B、C、N四芯,先串联
电流表
,然后在接入
电度表
,其中电流表一般只是起到监视作用,一般只串其中...