220v直流
电源,变电站保护装置,断路器操作电源,用万用表测量正对地360...
答:
而此接地设备恰好因为负荷不均衡等原因导致这个地是有
电压
的。2、另一个电位误接入了
直流
系统,直流系统如果负极接地也是可以正常使用的,负极就变为0V,
正极
为
220V
。像你这情况我们假设附近有大型电力UPS,而直流的负极跟UPS的正极误接在一起也会发生这种情况,但对于使用来说是没什么影响的 ...
...控制母线
对地电压
是多少v,母线对地电压是多少V?
答:
电压
又叫
电位差
,是指两点之间的电位之差,正母线---地---负母线,三者之间关系是,正母线与地之间110V,地与负母线之间又差110V,所以正负母线之间是
220V
,一段和二段母线是为了增加
直流
系统可靠性,各段都装有一组硅整流装置,一个主充,一个是浮充。现在流行智能高频开关电源代替主浮充,哪一个...
220V
供电火线与地线
电压
220是正常的吗?
答:
零线实际上是和地线是相通的,从电工学理论来看,地线和零线的电位相等(相同),都应该是"零电位".所以,在测量上,火线对零线和地线的
电压
都应该是被测量的一相线的电压值---即电压为
220V
;之所以要分为零线和地线,是因为零线是为电路提供正常工作时的电流通道的一条线,而地线是对用电设备的安全而设的一...
直流
系统母线正负
对地电压
为什么为
220V
答:
三相全波整流得到正负母线上560V左右的
直流
,三相电经二极管负极进入通过
正极
到负母线使得负母线对零线能测出
220V电压
,而经二极管正极进入通过负极到正母线使得正母线对零线能测出220V电压,零线于地等电位,所以直流系统正负母线
对地
能测出220V电压。
单电源的
正极对地电压
是多少??
答:
对于直流
24V电源来说它为单电源,单电源的负极对地的电压是为0V的,
正极对地电压
为电源电压24V。使用电源为双电源的话,它的一端对地电压为+24V,另一端对地电压为-24V。电工学中,大部分情况是把单电源的负极理解为地。
直流
系统发生单相接地时,直流屏
正负极电压
是不是相等
答:
不相等。正常情况下,按照接线方式不同分两种情况:一种正极对地110V,负极对地负110V,这时如果
直流
系统发生接地,如果负极接地,则
正极电压
上升,完好接地时,上升到
220V
;另一种情况是,正常情况下,正对地和负对地电压都为0,当负极接地时,
正极对地电压
上升,当正极接地时,负极对地电压上升。
220V直流
系统中,为什么用万用表测量
对地
会有110V交流
电压
存在
答:
因为
直流
系统中的测量回路设置了一个“接地点”,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ。 如果把这个“接地点”打开后,就没有
对地电压
了。交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
直流
接地问题
答:
220V直流
系统由正110V和负110V两根导线组成,绝缘良好时,正负极导线对地绝缘电阻为无穷大,
正负极对地电压
都应为零。当正极绝缘电阻下降时,负极对地就会形成电压,同理,负极绝缘下降,正极对地就能测量出电压。你规程规定接地在50V以上停止工作,就是在系统绝缘不好的情况下为避免发生短路和其他不安全...
...其负极对地电压降低,而
正极对地电压
升高。() 对还是错?
答:
对的。
直流
系统
正负极
之间的电压是蓄电池电压,是固定的,如果负极接地,则负极电压降低,
正极电压
升高。负极电压降低程度视接地电阻的大小决定,如果接地电阻非常小,则负极
对地电压
可能降低为零,这时正极电压就是原来的正极电压减负极电压的数值,如正110V,负110V的系统,这时正极就变为正