33问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器合闸后马上跳闸
真空断路器
三相电源均失电时断路器会
跳闸
吗?为什么?
答:
一般变电站里的
断路器
要看有没有低电压保护,一般出线不会
跳闸
,电容器一般会跳闸
真空断路器
在试验位置可以分
合闸
,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却...
答:
1、开关未储能。2、断路器手车的工作位置限位开关不好用。3、综保
合闸
闭锁点没有复位,复位后这个点才能接通。4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合分闸。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格
真空断路器
通常可分多个电压等级。低压...
[image]10 户外高压
真空断路器跳闸
,会不会自动
合闸
答:
户外
真空断路器
如果是智能型的话是会自动
合闸
的。如果想手动合闸也可以,手动合闸如果在地上做实验的话就不需要工具直接手动合闸,如果是在电线杆上的话那么你需要绝缘钩杆。
高压
真空断路器
怎么
合闸
答:
断路器维修专家通意达告诉你,
真空断路器合闸
操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁15的铁心被吸向下运动,拉动定位件13向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27扣住半轴25,...
高压
断路器
的储能电源开关是什么意思?
答:
不使用于分闸操作。所以关掉储能开关电源后,储能开关设备不会断开,只是关掉后不会储存能量。高压
真空断路器
一定要可以储能,因为高压真空断路器都要求具备自动重合闸功能:分闸后,可以
立刻
再合闸。 所以断路器在
合闸后
(能量释放)后,必须立刻重新储能,为下次合闸作准备。
什么时候用
真空断路器
,什么时候用塑壳
答:
塑壳
断路器
为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣
合闸后
,微动开关重新处于常闭位置。 欠电压脱扣器 欠电压脱扣器是在它...
高压
断路器
的防跳是什么意思?
答:
在按下合闸按钮的时候,合闸回路接通,开关合闸,但此时由于继电保护动作,开关
跳闸
,而合闸按钮没有释放(以为继电保护时间非常短,毫秒级),会造成开关再次合闸,继电保护再次跳闸,如此多次合分闸。设计防跳回路后,开关
合闸后
,合闸回路断开,即使保护使开关跳闸,按钮不释放,
断路器
也不会再合闸。
真空断路器
在遇停电的时候会不会自动
跳闸
?
答:
一般
真空断路器
用在高压控制方面,分闸和
合闸
是通过专门的操作机构的,和主供电是否有电无关的。
防跳继电器原理
答:
常见的串联式电流操作的“防跳”回路动作原理如图1所示,图中TBJ为专设的防跳继电器,该继电器有一个电流启动线圈和一个电压保持线圈。 “防跳”回路动作原理:当控制开关SA5~8接通,使
断路器合闸后
,如保护动作,其触点KCO闭合,使断路器
跳闸
。此时TBJ的电流线圈带电,其触点TBJ1闭合。如果合闸脉冲未...
高压
断路器
的工作原理
答:
低压
断路器
具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动