33问答网
所有问题
当前搜索:
行交流耐压试验
变压器
交流耐压试验
标准
答:
变压器
交流耐压试验
标准 变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流...
交流耐压
和直流
耐压试验
的区别
答:
实验证明 ,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称
耐压试验
,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、
交流耐压
等。耐压试验的缺点是会给...
电动机耐压实验,何时直流耐压?何时
交流耐压
?
答:
实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称
耐压试验
,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、
交流耐压
等。耐压试验的缺点是会给...
直流耐压和
交流耐压
的区别是什么?
答:
一、性质不同 1、
交流耐压
:鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。2、直流耐压:为检测设备在高压
试验
下承受的最大电压峰值。二、破坏性不同 1、直流耐压:由于直流电压下的绝缘基本上不产生介质损耗,所以直流耐压对绝缘的破坏较小。此外,由于直流耐压只需提供很小的漏电流,所以所需的试验设备...
为什么对电缆进行
耐压试验
时用直流电而不用
交流
电
答:
交流电影响测量精度,交流电的有效值都是相比于直流而言的。一般电缆都是用于交流电的。比如220V三相
交流
电的有效值为220V,实际最高瞬态电压高达380V,这这样的情况下如果用220V直流电测试显然是不行的。而且由于交流电会产生感生电动势,导致电流外泄,但是直流电就没有这种现象,因此用直流来做
耐压试验
显然...
交流耐压
和直流耐压的区别?
答:
凡事有利必有弊,,除了优势必有劣势:交流耐压的劣势在于:1.在少数情况上,
交流测试
可能会产生误判。这是因为测试的线路中有大的Y电容。因此,可在测试前不连接Y电容,或改用直流。直流耐压的劣势在于:1.成本更高,直流测试电压难产生,因此直流耐压试验比
交流耐压试验
所需要的成本更高。2.直流耐压...
电动机耐压实验。何时直流耐压?何时
交流耐压
?
答:
直流耐压试验 直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。直流耐压试验与
交流耐压试验
相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对...
35kv电缆打
交流耐压
为多少倍工作压力维持多长时间
答:
35kv电缆打
交流耐压
为多少倍工作压力维持多长时间 35kV XLPE绝缘电缆 Uo / U=26/35kV1、工频(交流)
耐压试验
(R—例行试验),3.5Uo——91 KV ,5分钟;2、工频(交流)高压试验(S—抽样试验;T—型式试验),4Uo——104 KV,4小时。
电缆的
耐压
值如何
测试
?
答:
2. 6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 ;3.GIS和SF6开关 的
交流耐压试验
;4.发电机 的交流耐压试验5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。电缆耐压测试 - 原理:在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压...
<涓婁竴椤