配电箱漏电保护器图片
漏电保护器
的动作时间是如何规定的
答:
8.2.10
开关箱
中
漏电保护器
的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。8.2.11 总
配电箱
中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应...
浪涌保护器跟断路器、
漏电保护器
装在一个
配电箱
里有影响吗
答:
既然浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感设备。是用于防止雷电过电压和瞬态过电压对直流电源系统和用电设备造成的损坏的保护元件,他和断路器,
漏电保护器
没有啥干扰或者冲突。所以说是可以安装在一个
配电箱
里的。...
配电箱
分几级配电箱?
答:
三级要求配置:隔离+
漏电保护器
。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级
配电箱
可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。
为什么市场上销售的
漏电保护器
能在TN-C系统中使用?
答:
回答:TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。与
漏电保护器
的原理并无冲突。将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流...
三级
配电
二级
保护
是什么意思
答:
三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求,
配电箱
应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设
开关箱
,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防
漏电保护器
外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...
施工现场
配电箱
两级保护
漏电保护器
的动作特性参数控制在多少毫安...
答:
控制在100~200mA(不应超过30mA.s限值)。分配电箱(第二级保护):分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分
配电箱漏电保护器
主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小...
空开与断路器有什么区别
答:
一般空气开关也装在
配电箱
中,作为总开关和各支路开关使用。
漏电保护器
——保护人,漏电断路器有不同规格,现在多用二合一型(RCBO,漏电加短路过载保护合一),它的作用时当测到漏电时,就会断掉。比如热水器,如果热水
器漏电
被【漏电保护器】检测到就会切断电源,防止人受到伤害。 漏电保护器的尺寸比空气开关要大,且...
建筑工地临时
配电
三级箱的
漏电保护器
,二级箱的漏电保护器,一级箱的...
答:
当漏电电流大于150MA时,已经超过了一级
配电箱
的额定剩余漏电动作电流,二级、三级电箱就更不用说了,并且一、二、三级电
箱漏电保护器
的额定不动作电流都是0.1S,一起跳闸就对了,建议一级配电箱额定不动作时间改为0.2S,二级配电箱额定剩余漏电动作电流改为50MA的,其余的不变,这样就可以有效改善同步...
二级
漏电保护
指什么
答:
二级漏电保护指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防
漏电保护器
外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。两级漏电保护是指用电系统至少应设置总
配电箱漏电保护
和
开关箱漏电保护
二级保护器,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定...
漏电保护器
相数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致,是否正确?_百...
答:
(2)实行分级、分段漏电保护原则。实行分级、分段漏电保护的具体体现是合理选择总
配电箱
(
配电柜
)、
开关箱
中
漏电保护器
的额定漏电动作参数。(3)漏电保护器相数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。(4)漏电保护器必须与用电工程合理的接地系统配合使用,才能形成完备、可靠的防触电保护系统。(5)...