答:
选择应该根据以下标准而定:1、家用
配电箱
总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可;2、插座回路一般选择16A、20A的
漏电保护
开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;...
控电箱里面安装了
漏电保护器
用电器连接处还要接漏电保护器吗?
答:
配电箱
里面安装了漏电保护器,用电器处最好还是再接一个漏电保护器呀!
漏电保护器图片
这样做的好处有:1、便于随时随地的启停用电器。2、对用电器的运行情况检测、反应更迅速、更快捷一些嘛!简而言之,就算是多破费一点,为了安全也值得啊!!你说呢?亲!
漏电保护
开关跳闸后推不上去是怎么回事
答:
首先我们要确定一下总开关的类型,即总开关有没有漏电保护功能,这点很好区分,有无
漏电保护器
,一眼就能看出来:有漏电保护器 首先我要说,这种
配电箱
是不符合规范的,为何不符合,我们稍后说。漏电断路器跳闸后,首先要确定跳闸原因——观察漏电保护器的“复位按钮”(就是写着“合闸前按下”的那个...
两级
漏电保护
是什么?
答:
两级漏电保护是指用电系统至少应设置总
配电箱漏电保护
和
开关箱漏电保护
二级保护。总配电箱和开关箱中二级
漏电保护器
的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护;漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器,不能反装。漏电...
漏电保护器
漏电动作电流应控制在多少毫安以下?
答:
控制在100~200mA(不应超过30mA.s限值)。分配电箱(第二级保护):分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分
配电箱漏电保护器
主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小...
为什么室外园林
配电箱
内的
漏电保护器
在启动时总会有不同位置的开关跳闸...
答:
对于室外园林
配电箱
内有
漏电保护器
的,在启动时总会有开关跳闸,如果再推也能推上去的原因:1.这种情况的漏电保护跳闸,是因为线路受潮引的,室外园林的路灯工程,电线或电缆在地面下敷设,与景观灯的接头一般也在地面处。有时因为接头处理不好,就会受潮,使线路短路产生保护跳闸。 但由于线路短时运行...
配电箱
中的
漏电保护器
必须要装吗?
答:
必须的。
开关箱
中必须装设
漏电保护器
,漏电保护器的装设应符合要求。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。漏电保护器应装设在
配电箱
电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设...
漏电保护器
动作值怎么看?
答:
漏保器
每级动作时间 一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。总
配电箱
中
漏电保护器
的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或...
二级分
配电箱
中的
漏电保护器
额定动作时间是多少秒?
答:
二级保护150mA-0.2s。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级
配电箱
的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能。所以,更常见的,都是采用不同保护时间来进行保护配合的。比如,一级保护300mA-0.3s;三级保护30mA-0.1s等等。总配电箱中
漏电保护器
的额定漏电动作电流应大于...
二级
配电箱
怎么设置
漏电保护器
答:
三级要求配置:隔离+
漏电保护器
。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级
配电箱
可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。