33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地电阻
重复接地
的
接地电阻
要求小于
答:
独立的交流工作
接地电阻
应小于等于4欧。采用220/380V低压供电的民用建筑,可利用钢筋混凝土基础内的钢筋(自然接地体)作为
重复接地
体。根据建筑物四周基础所包围的面积(即占地面积,以下简称接地面积),可以利用日本的杂志论文作者介绍的下列公式)式中:R—一自然接地电阻,Q;p——土壤电阻率,Q-m;A...
施工现场用电工程中,pe线上每处
重复接地
的
接地电阻
值不应大于...
答:
在施工现场用电工程中,PE线上每处
重复接地
的
接地电阻
值应不大于4Ω。这是因为,施工现场用电工程所用的电器及设备中有大量的金属外壳,这些设备和金属结构如果没有准确接地,有可能会因漏电等问题导致触电等危险。在用电工程中,PE线上的接地电阻值是电气安全的重要指标之一,它的符合相应标准和达到...
电器维修中,
重复接地
的
电阻
要求阻值小于多少?
答:
一般
重复接地
阻值要求小于10Ω,
接地电阻
越小越好。1千伏以下接地规定为4Ω。
三级箱
重复接地
规范
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。 重复接地的作用 (1)零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降...
重复接地
的
电阻
一般不超过多少
答:
10欧姆。根据
重复接地电阻
要求显示,对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,并且重复接地电阻应不大于10欧姆。欧姆,简称“欧”,符号为ΩΩ(大写Ω,小写ω),又称为大O,是第二十四个希腊字母,亦是最后一个希腊字母。
一般
重复接地电阻
不得大于
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处
重复接地电阻
值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω.
塔吊
重复接地电阻
是多少?
答:
二、《塔式起重机安全规程》GB 5144—2006 8.1.3 塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。
重复接地电阻
不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5...
塔吊
重复接地电阻
是多少欧姆
答:
该设备
重复接地电阻
是不大于10Ω。根据《塔式起重机》和《塔式起重机安全规程》规定:为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。
重复接地
是指将变压器零线多点接地
答:
重复接地是指在中性点直接接地的系统中,在零线干线的一处或多处用金属线连接到接地装置上。低压三相四线中性点直接接地线路中,施工单位在安装时应将零线干线和配电线路支线的端子接地,零线干线每隔1km接地一次。对于接地点超过50米的配电线路,接至用户的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
不应大于10欧姆。
简述施工现场TN系统保护零线
重复接地
的位置及
接地电阻
要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...