VS1-12
真空断路器
产品参数
答:
平均分闸速度: 0.9~1.2m/s 分闸时间(最高/最低操作电压): ≤0.05s / ≤0.08s 合闸时间: ≤0.1s电阻: 主回路电阻≤50uΩ磨损累积厚度: 动静触头允许磨损累计3mm这些参数确保了VS1-12
真空断路器
在
高压
电力系统中能够可靠、高效地进行开关操作,保证了系统的稳定性和安全性。
问800kv
高压
电机用多大
真空断路器
答:
800KW的
高压
电机吧?KV是电压,如果电压是6KV的,如果电压是6KV的,额定电流大约100A,用160A
断路器
就可以,如果电压是10KV,额定电流70A左右,用100A断路器
高压
柜(KYN28)中
真空断路器
(VS1)是根据什么
选型
的,是根据变压器高压侧电 ...
答:
高压
柜是设置在变压器高压侧的,作为变压器的电源开关使用的,所以其中的
真空断路器的
电流应当大于变压器高压侧额定电流值。同时,其额定电压应当与高压柜的额定电压匹配。断路器的开断电流应当大于变压器高压侧发生短路时能够产生的最大短路电流值,开关柜的动稳定和热稳定都应当大于变压器高压侧发生短路时产生...
真空断路器的
技术参数
答:
1、额定开距 真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与
真空断路器的
额定电压、使用条件、开断电流的性质及触头材料、真空间隙的耐压强度等因素有关,主要取决于额定电压和触头材料。由于真空开关管的额定开距对绝缘性能的影响较大,当额定开距从零开距增大时,其绝缘水平也将提高,...
ZN85-40.5/1250
真空断路器
适用范围
答:
ZN85-40.5/1250型户内
高压真空断路器
是专为三相交流50Hz系统设计,其额定电压为40.5kV,适用于户内环境。这款断路器配备了专用的3AV3弹簧机构,提供高效稳定的性能。它适用于多种开关柜配置,例如JYN1-40.5(Z)移开式金属封闭开关柜和KYN61-40.5(Z)组装式金属封闭开关柜,是40.5kV电力系统中的...
zw6-12/630A
真空断路器
适用范围
答:
它采用了CT23弹簧操动机构,具备电动储能和电动分合闸的功能,同时支持手动储能和手动控制,提供了灵活的操作选择。对于ZW6-12G系列,它是ZW6-12系列户外
高压真空断路器
与隔离开关的集成产品,即隔离开关组合电器。这个组合不仅具备ZW6-12系列的基本功能,还增添了显著可见的断口设计,增强了安全性。通过...
适合315KVA变压器的室内
真空断路器
型号
答:
1、如果是工业用户,一般315kVA变压器应该建设配电室,安装高、低压开关柜,同时在
高压
计量也是有利的;2、高压一般都采用
真空断路器
,建议选用国产的断路器,因为在中压系统,国产的完全能够满足使用要求,且更适合中国的电网;如果是选用固定式开关柜,可以选用ZN28-12/630A的断路器,如果是选用移开式...
户外
真空断路器
型号有哪些?
答:
常见的型号很多,户外
高压真空断路器
型号:ZW6、ZW7、ZW8、ZW32、ZW32-24、ZW20、ZW10、ZW43;Z是真空的意思,W是户外,N是户内,型号里有这些的都是真空断路器。后面的数字都是设计序号。可以去www.scshuyue.com 这个网站上有很多高压方面的 产品 ,你可以上去看看 。希望对你有所帮组 ...
真空断路器的
国内主要依据标准
答:
(3)触头合闸弹跳时间:IEC无规定,而我国规定要求不大于2ms。(4)温升试验的试验电流:IEC标准中,试验电流就等于产品的额定电流。我国DL403-91中规定试验电流为产品额定电流的110%。2.
真空断路器的
主要技术参数 真空断路器的参数,大致可划分为选用参数和运行参数两个方面。前者供用户设计
选型
时使用;后...
高压真空断路器
有何要求?
答:
而要说
断路器的
结构分类,这个不清楚你问的是什么意思,是问断路器的动作机构分类么?有机械式的,液压式的等等,但是10kV真空断路器基本上都是机械式的。其实,10kV真空断路器不管是哪个厂家的,都大同小异,这个东西已经很成熟了。如果还有什么不明白的可以补充问题。希望能班组你一些 .
高压真空断路器
...