33问答网
所有问题
35千伏电压互感器开口三角不接线会不会烧坏互感器?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-08-08
不会,
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。
相似回答
开口三角
短路会导致
电压互感器
击穿吗
答:
电压互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,
开口三角
形的
开口电压
为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,在核电站和能源科学上较为常...
有
开口三角
形的
电压互感器
有没有作用?为什么是开口的?对比闭合的有什么...
答:
有用啊,
电压互感器
二次侧绕组结成
开口三角
时,开口三角形的开口端将出现系统中三次及与三次成倍数的谐波的电压分量。一般用于测量中性点不接地系统的单相接地故障,在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,此开口处将出现电压,能够驱动继电器发出接地警报及其他信号 。接法是将三相按照首尾相连的方式...
有
开口三角
形的
电压互感器
有没有作用?为什么是开口的?对比闭合的有什么...
答:
开口三角
形的
电压互感器
有作用,开口三角就是将互感器的二次线圈首尾相连,求电压之和,正常情况下,A\B|C三相电压的向量和为0 ,当一相发生接地故障时,A\B|C三相电压的向量和不为0,开口三角形工作时不开口,接地电压表或电压继电器,电压继电器一般整定为25V,A\B|C三相电压的向量和不为0且...
大家正在搜
电压互感器开口三角接线
电压互感器开口三角电压变比
电压互感器开口三角电压66v
电压互感器开口绕组烧坏
电压互感器三角开口
电压互感器开口三角绕组
110kv电压互感器开口三角形
35kv电压互感器烧坏的原因
10kV母线电压互感器烧坏
相关问题
请问师傅们:10KV电压互感器开口三角B相互感器的da,dn...
电压互感器开口三角能否不接
电压互感器开口三角处的极性接反了会.发生什么情况?
电压互感器开口三角处接线被烧是什么原因造成的
电压互感器的开口三角接线
电压互感器开口三角接线有什么作用,连接什么的?
为什么电压互感器的开口三角回路不接熔断器