灭火器的最大保护距离是多少?

如题所述

根据《建筑灭火器配置设计规范》5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离如下:

1、手提式灭火器。严重危险级:15m,中危险级:20m,轻危险级:25m,

2、推车式灭火器。严重危险级:30m,中危险级:40m,轻危险级:50m,

5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离如下:

1、手提式灭火器。严重危险级9m,中危险级:12m,轻危险级:15m,

2、推车式灭火器。严重危险级18m,中危险级:24m,轻危险级:30m,

扩展资料

5.1.1灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。

5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。

5.1.4灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。

5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

5.2 灭火器的最大保护距离

5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离规定。

1、手提式灭火器。严重危险级:15m,中危险级:20m,轻危险级:25m,

2、推车式灭火器。严重危险级:30m,中危险级:40m,轻危险级:50m,

5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离规定。

1、手提式灭火器。严重危险级9m,中危险级:12m,轻危险级:15m,

2、推车式灭火器。严重危险级18m,中危险级:24m,轻危险级:30m,

5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

参考资料:浙江师范大学-建筑灭火器配置设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考