什么是发电机组的自动切换和自动启动功能

如题所述

1、自动切换,也就是自动化加自动切换,不需人工操作,但是必须使用自动化控制模块的基础上还应该加做一套自动转换开关柜才能实现。

当市电停电后,发电机组自动检测到信号后自动开机发电,然后自动合闸。当市电来电后,自动分闸,自动停机,并回到初使状态,等待下一次的启动。

2、自启动柴油发电机组是不一样的,它只需要一个自动化控制模块就行,当市电停电后,发电机组会自动启动,人工去合闸。当市电来电后,柴油发电机组只是自动停机,但不会自动分闸,也是需要人工去操作的。

扩展资料

夏季使用发电机组的注意事项的注意事项:

1、在炎热天气一定要注意清洗发电机组冷却系统,提高冷却效果。水垢对冷却系统的影响效果较大,所以加强冷却系统的清洗对提高发电机组的散热起到很重要的作用。

2、要对发电机组水散热器进行疏通、冲洗,保证传动皮带的松紧度;注意调温器的工作情况、冷却系统的密士封青况和散热器盖上的通风口的通风情况。

3、保证发电机组冷却液量充足。当发动机处于冷态时,冷却液液面应该位于膨胀水箱的最高和最低标志之间,如果液面低于膨胀水箱的最低标志时,应及时添加

4、保持发电机组风扇胶带张紧力适度。风扇胶带过松,使水泵转速过低,影响冷却液的循环,并会加速胶带的磨损。但胶带过紧,又会使水泵轴承磨损。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-29
(一)、发电机自动切换功能:
1、自启动功能:

市电停电时,机组自动启动

允许启动次数:三次

每次接通启动马达时间:5~8秒

一次启动成功时,启动及合闸供电总时间不大于10秒

三次启动不成功,发“启动失败”告警并自动退出启动程序

2、发电机自动切换功能:

当市电来电后,机组继续运行30秒(可调)。先分断机能送电开关,然后恢复市电供电。

3、自动停机功能:

恢复市电供电后,机组经怠速(或空车)运行1~3分钟(可调)后自动停机。

4、有手动/自动工况选择功能。

5、对机组的运行工况及机电故障有显示及报警功能。

市电有电指示

市电供电指示

机组启动指示

机组供电指示

机组停机指示

机组“启失”指示

(二)、控制模块功能:

1、自/手动启停2、急停告警

3、充电失败告警4、启动失败告警

5、高水温、低油压、超速告警停机6、怠速启动

7、供油模式选择

(三)、发电机自动切换:

机组自动切换柜采用双电源自动切换装置(以下简称切换装置)为作自动切换柜的主要装置,适用于交流50Hz、额定工作电压为400V的双电源供电系统。在常用电源发生故障后,切换装置可以实现与备用电源或发电机的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两个电源之间的选择性切换。切换装置具有电气联锁和机械联锁双重保护,并具有过压、欠压保护和断相保护功能。本回答被网友采纳