蓄电池会导致UPS出现哪些故障问题?

如题所述

在正常供电时,直流电源对蓄电池进行充电,它将电能转换成化学能贮存起来。当市电中断时,UPS电源将依靠储存在蓄电池中的能量输出直流电,维持逆变器的正常工作。即将化学能转换成电能,供逆变器使用。苏州中钻科创电子提醒大家,一旦蓄电池出现问题,就会影响整个UPS电源系统,给负载带来不同程度的影响。蓄电池会导致UPS出现的故障问题主要有:1、新安装的UPS电源不能启动。出现了这样的状况,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。这主要是因为新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。2、UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。出现了这样的状况是因为电池低电,需要给电池及时充电。3、电池用了2年左右,UPS不能启动。根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。4、单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。有可能是以下几种情况造成的:(1).很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。(2).可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。(3).UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-13
这个问题倒是会有一些耶,会导致新安装的UPS电源不能启动,也会UPS逆变工作了一段时间后UPS不能启动,或者是电池用了2年左右,UPS不能启动。所以艾普诺都是找一些合格的蓄电池供应商来给客户供应蓄电池,以保障UPS电源的正常运行。