混凝土小型空心砌块芯柱设置的一般规定如下:
对于混凝土小型空心砌块砌体,宜在墙体的下列部位设置芯柱:在外墙转角、楼梯间四角的纵横交接墙交接处的3个孔洞,宜设置素混凝土芯柱;5层及5层以上房屋,应在上述部位设置钢筋混凝土芯柱。芯柱的构造要求有如下几项内容。
(1)芯柱截面不宜小于120mm×120mm,宜用不低于C20的细石混凝土浇筑。
(2)钢筋混凝土芯柱每孔内插竖筋不应小于1Φ10,底部应伸入室内地面下500mm或与基础梁锚固,顶部与屋盖圈梁锚固。
(3)在钢筋混凝土芯柱处,沿墙高每隔600mm应设置Φ4钢筋网片拉接,每边深入墙体不小于600mm,如图2-4所示。
(4)芯柱应沿房屋的全高贯通,并与各层圈梁整体现浇。