PKPM建模中电梯荷载怎么加

有机房电梯,是个电梯试验塔。一部观光电梯说明书上画的顶层是有一根钢梁支撑,给了两个支反力101KN和62KN 但是说明上给的机房吊钩承载重量只有800KG。这个问题怎么看?还有一部货梯说明书上画的顶层机房由纵横两根钢梁支撑,只给了三个支反力,荷载怎么加? 乱说的就不用回答了

1、点击pkpm上方的【楼层组装】。

2、然后再点击左上方的【楼层组装】。

3、接着选择【标准层】,输入层高,选择层数。

4、选择完毕后点击下面的【增加】。

5、标准层全部添加完毕后点击下方的【确定】。

6、现在点击右上角的【整楼】,并且点击【确定】。

7、最后就可以在pkpm中将我们的图形组装起来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-18
折算一下加到板上 均布荷载
第2个回答  推荐于2017-09-09
【结构设计师】
电梯荷载分很多种,有无机房和有机房等各种分类,但是大多数的情况下都有一个共同点:
即都是主要重量通过钢索和钢梁加在电梯间的顶上,而下面各层的电梯间实际上只有墙体的重量和导轨的自重。
所以,你就需要看清楚反力和反力作用位置,把最顶上这个位置的梁设计清楚就可以了。
比如你说的“一部观光电梯说明书上画的顶层是有一根钢梁支撑,给了两个支反力101KN和62KN 但是说明上给的机房吊钩承载重量只有800KG”,你先看清楚吊钩的位置,是不是在钢梁上,如果是,你只需要把101和62加在你模型中正确的位置即可。吊钩不一定在钢梁的什么位置,也不一定有几个,这是厂家安装自己的问题。如果吊钩在你的结构上,需要自己设计结构梁或者结构板。
比如“一部货梯说明书上画的顶层机房由纵横两根钢梁支撑,只给了三个支反力,荷载怎么加?”就把反力加在你的结构上即可。
有很多情况下,电梯的厂商数据和你的设计直接会有冲突,这个时候经常需要和厂家进行交流修改。有经常有的厂商数据模糊不清楚,某些地方是厂商设计还是你设计都不清楚,这样就需要去交流了。本回答被提问者采纳