无机房的电梯间在PKPM建模时荷载怎么加?
屋面为不上人,电梯型号待定
举报该问题
推荐答案 2016-04-27
无机房电梯有两种,主要区别在于上部设备和配重荷载。
第一种是挂在侧壁上,第二种是在顶盖下面有电梯的钢梁,挂在钢梁上。两种都要在顶盖上设置吊钩作为检修使用。
因为建议电梯范围内的顶板加厚为150~200,配筋10@100双层双向。
输荷载的时候,此范围按设备机房输活荷载。即输7的活荷载。
恒载按屋面做法输,一般3.5~5来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hdBPccRdPcWR4WR40d.html
相似回答
PKPM建模
中
电梯荷载怎么加
答:
1、点击pkpm上方的【楼层组装】。2、然后再点击左上方的【楼层组装】。3、接着选择【标准层】,输入层高,选择层数。4、选择完毕后点击下面的【增加】。5、标准层全部
添加
完毕后点击下方的【确定】。6、现在点击右上角的【整楼】,并且点击【确定】。7、最后就可以
在pkpm
中将我们的图形组装起来。
PKPM建模
中
电梯荷载怎么加
答:
所以,
你就需要看清楚反力和反力作用位置,把最顶上这个位置的梁设计清楚就可以了
。比如你说的“一部观光电梯说明书上画的顶层是有一根钢梁支撑,给了两个支反力101KN和62KN 但是说明上给的机房吊钩承载重量只有800KG”,你先看清楚吊钩的位置,是不是在钢梁上,如果是,你只需要把101和62加在...