画出电机星三角启动的主电路和控制电路。

要求有热保护,元件的标识和线号的标识完整,用时间继电器切换,时间5秒。控制回路使用380V。

电机星三角启动的主电路和控制电路如下

在电源电源相同的情况下,星形接法的功率是角形接法的1/3。

星形接法:P=3U相I相COSφ=3U相2/Z相=3(1/√3U线)2/Z相=U线2/Z相

三角形接法:P=3U线I相COSφ=3U线2/Z相。

在三角型接法的时候,电机每相绕组上的电压,就是电源的线电压,也就是380伏的。而星型接法的时候,电机每相绕组上的电压,只是电源的相电压那么高也就是220伏而已。

启动的时候接成星形接法,电机已经起到了电压降低的作用,这样启动电流也会跟着下降,大概只有三角型的三分之一,这样在启动过程中的电流大概只有额定电流的两倍,避免了对电网的冲击。

扩展资料:

星三角启动的注意事项

1、启动器的接线应正确;电动机定子绕组正常工作时应为三角形接线。

2、手动操作的星三角启动器,应在电动机转速接近运行转速时进行切换;自动转换的启动器应按电动机负荷要求正确调节延时装置。

3、启动器触头压力应符合产品技术文件规定,操作应灵活。

4、启动器应垂直安装,安装必须牢固。安装位置要便于操作和维修。

5、新安装的油浸式星三角启动器要灌入合格的绝缘油。在灌油前,应将启动器内及油槽内清扫干净,油槽内应干燥无水分。线圈绝缘应良好,用500v兆欧表测量其绝缘电阻,应不小于0.5MΩ,油面不得低于标定的油面线。

参考资料:百度百科-星-三角启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15

  1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;

  2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线;

  3.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

  4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;

  下面分别给出两种电机星三角启动的主电路和控制电路及接线图。

  电机Y/△手动切换控制:


  电机Y/△自动切换控制:

第2个回答  推荐于2017-09-16

 

这两个图都是,左面是主回路,右面是控制回路。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-10-14

第4个回答  2013-10-14
到百度搜索‘电动机星三角电路’图片,有各种形式的电路。