客梯与消防,电梯排水共用一根管行吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-17
对äºæ¶é²çµæ¢¯äºåºçææ°´è¦æ±æ¯è¿æ ·çï¼æ¶é²çµæ¢¯äºåºçææ°´äºå®¹éä¸å°äº2ç«æ¹ç±³ï¼æ水设æ½çææ°´éä¸å°äº10L/Sãå¦æå ±ç¨ç管å¾è½æ»¡è¶³ä¸è¿°è¦æ±ï¼æ¯å¯ä»¥çã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0RBPdB50ddhPP4cd4c.html
相似回答
客梯
电缆
可以和消防电梯
电缆
共用吗
答:
不可以的
,这个消防电梯的电缆需要单独的,
高层建筑
消防电梯和客梯
能否
共用
?
答:
高层建筑消防电梯和客梯不能共用
。消防电梯的设置要求 1、消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。地下或半地下建筑(室)相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。2、建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。3、消防电梯应具有防火、防烟...
消防梯与客梯
可不可
共用
联动线
答:
不可以的
,这个消防电梯的控制和普通电梯的需要每个电梯单独的单输入单输出控制模块的,线路也宜采用串联或者并联的共用,但是设备需要每台一个。