带互感器的电表怎么算电费

如题所述

电量的计算方法为:互感器变比数除以五圈再乘以两次的电流。
1、注意安装的环境,其实我们都知道:假如电线没有安装好的话对我们的危害就是无可估量的。所以在接电表的时候必须要把它安装在没有震动且干燥的地方。如果可以的话,电表周围的环境也必须足够的明亮和干净。一般情况下,电表箱的材质最好选择塑料制品的。但是假如你家的是金属表箱的话,就要沿着地面接。
2、正确接线,在安装电表的过程中,一定要注意每条线的连接方法。假如你家的接线出现了错误,就很容易导致危险事故发生。
此外,在接线的时候一定会要把螺丝死死拧紧。如若不然的话当大电流通过的时候就会太热。严重起来就可能会把你家的电能表计烧坏,轻则会影响到你家的正常用电,所以不容一丝马虎。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-15

实际电费=电费单价×电表抄见电量×互感器倍率。

可以通过公式直接换算出来即可。

1、电流互感器电表度数计算公式:实际的一次电流=二次电流X互感器变比数/5圈。

2、电度表度数=走字数X电压变比X电流变比/5圈。

3、例如电流互感器的变比是1500/5的(互感器名牌上有),主线绕5圈,这时的互感器就成了300/5,这时如果电表走了5度,实际电量应该是300度。如果电表走了1度,实际电量就是60度。

1、电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度。

三相四线电子式电表功能及特点:

1、 计量三相有功或无功电能,长期工任不须调校;

2、 三相电源供电,一线(三相三线电能表三线中任一线)或两线(三相四线电能表四线中任两线)断电,计量准确度不受影响;

3、 宽工作温度范围;

4、 具有断相指示功能或电压指示功能。

5、 红外或RS485通讯(可根据用户要求添加)

6、 字轮计数器显示电量:99999.9kwh;

扩展资料:

一般三相直接式电表的最大规格的允许电流有120A,额定电压为380V,如果当用电负荷超过120A时,或电压超过400V时,就应该选用电流及电压互感器来增加其电度表量程,在选用互感器时,一般的计量应选用准确度为0.5级的,或者更高级别的0.5S或0.2级的,量程为5A,短时过载6A。直接测量的电表一般额定电流量程较大,且过载能力较强。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-04
带互感器的电表得乘上电压互感器的倍率,
比方说电流互感器的变比为300/5,
当月走字为350,则
(300/5)x350=21000(千瓦时)本回答被网友采纳
第3个回答  2017-12-04
实际电费=电费单价×电表抄见电量×互感器倍率。
第4个回答  2021-09-08
应该是当前正向总用功。