约克螺杆机外置马达保护故障
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-29
电压不稳定、加载电磁阀故障。
1、电压不稳定:检查电源电压是否正常,不正常,及时进行调整。
2、加载电磁阀故障:检查电磁阀是否正常工作,发现存在问题,及时更换新的电磁阀。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/0dBBh0B0hh5dBP0Wcd.html
相似回答
约克螺杆机组
起动瞬间停机。
故障
是“
马达
电机未检测出电流”是什么原因...
答:
检查启动柜,断电后会显示
故障
,直接在启动柜上复位就行了。
约克螺杆机
常见问题是什么?
答:
检查蝶阀机构有无机械故障,如有,应排除故障;加载电磁阀是否漏气,如漏,应排除故障,必要时更换电磁阀
;检查并调整压力开关上下限,必要时更换压力开关。冷凝器散热不好,冷凝压力升高,就会导致排气压力升高。看看里面有没有空气,水的流量是否和以前一样,冷凝水温度是否过高。检查制冷剂有无泄露或者调节膨...
一个中型冷库用了两台350p
约克螺杆机
,一台机组有时会报无反馈信号
故障
...
答:
1:报无反馈信号故障
这个问题大多数是由于设备在工作时,冷库在一个小时内探头没有检测到温度有所改变所以报警。重点 检查探头放置的位置;1:电机高电流报警 首先可以二台螺杆机的电流测量对比一下,看这台有问题的机器电流是不是不一样,如果确实偏高,重点检查制冷剂是不是多了;设计时压缩机是不...