请问55千瓦的变频电动机要配套的三相电表需要多少安培的

如题所述

55千瓦的变频电动机额定电流约110A,可以配150/5的电流互感器。
电度表配3*1.5(6A)的三相四线有功电度表。追问

能不能画个接线图,谢谢

追答

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
具体可参考电度表盖上的接线图。

追问

那用电的实际度数是不是应该要乘150/5

追答

穿一匝就乘30

追问

2,5,8线也要接吗

2,5,8线也要接吗

2,5,8脚那连接片要不要取消,

可以快点吗,谢谢

谢谢,电表拿到手看看才知道了,嘿嘿

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-21
用5A电表配150/5的电流互感器。