33问答网
所有问题
松下伺服报警131重启后又可以用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-03
比较可能是驱动器的控制板出故障了,电源板也有可能 具体的要检测过才能下定论
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/405hP5BhWWW0W5hWch.html
相似回答
松下伺服
控制器
报警
代码ERR
13.1
是什么原因?
答:
可以加入噪声滤波器以及其他各种抗干扰措施,保证驱动器的正常工作
。注意加入噪声滤波器后,漏电流会增大,为了避免这个毛病,可以使用隔离变压器。特别注意,驱动器的控制信号线很容易受到干扰,要有合理的走线和屏蔽措施。以上内容参考:广州郡控自动控制技术有限公司--更多故障报警查询 ...
松下伺服
A5系列ERR
13.1报警
答:
出现这种问题的主要是电机动力线有短路情况,造成过电压保护。另一个是外部的电源不稳定,造成驱动保护
。3是驱动器内部逆变部分由电容烧坏。如是一给点就报,基本上驱动器烧坏点了。
为什么
松下伺服
驱动器一接上使能就报
13.1
的错,
答:
驱动器
欠压,正确220V接法为L1接L,L2留空,L3接N,剩余两个接L和N
大家正在搜
松下伺服驱动器141报警
松下伺服控制器报警代码E16
松下伺服驱动器报警代码大全160
松下伺服报警故障代码大全
松下伺服44号报警代码
松下伺服报警输出设置
松下伺服电机报警代码大全
松下伺服驱动器报警清除
伺服报警16
相关问题
松下伺服控制器报错“131”怎么回事?
松下伺服驱动器运行一会18.1报警停机关闭电源30分钟以上又...
松下伺服电机手动远行正常,停了以后再启动报警16,复位后又可...
伺服报警后重新启动正常是什么原因
我的设备上用的松下伺服电机每天早上开机都会报13.0报警,关...
设备上用的松下伺服电机每天早上开机都会报13.0报警,关电再...
为什么松下伺服驱动器一接上使能就报13.1的错,
松下伺服err.95报警,断电重启又好了怎么回事?