33问答网
所有问题
为什么松下伺服驱动器一接上使能就报13.1的错,
现在的情况是只要接上伺服使能,驱动器就报警13.1,请教大神一下
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-17
驱动器欠压,正确220V接法为L1接L,L2留空,L3接N,剩余两个接L和N
第2个回答 2019-05-21
这个估计
伺服电机
坏了,我经常修到过
本回答被网友采纳
相似回答
为什么松下伺服驱动器一接上使能就报13.1的错,
答:
驱动器欠压
,正确220V接法为L1接L,L2留空,L3接N,剩余两个接L和N
松下伺服
A5系列ERR
13.1
报警
答:
出现这种问题的主要是电机动力线有短路情况,造成过电压保护。另一个是外部的电源不稳定,造成驱动保护
。3是驱动器内部逆变部分由电容烧坏。如是一给点就报,基本上驱动器烧坏点了。
松下伺服
电机
驱动器
出现13 .和21 号报警怎么解决?
答:
1)主电源电压太低
。发生瞬时失电。2)发生瞬时断电。3)电源容量太小。 电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。4)缺相:应该输入 3 相交流电的驱动器实际 输入的是单相电。5)驱动器(内部电路)有缺陷。解决方法:测量 L1、L2、L3 端子之间的相电压。1)提高电源电压。 换用新的电源。排除电磁...