40个千瓦电压。需要多大的电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-21
你的说法是错误的,40个千瓦是“功率”,而不是“电压”。对称三相时、40千瓦的电流是71.58A,可选择16平方铜芯线就行了,因为16平方铜芯线的截流量是83A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/40P4BW44B0BW454WWc.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-06-17
16电缆,买个100A的闸!因为你的电流量已经是八十安蓓了
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-06-16
如果是铜芯电缆需要25平方以上,是铝芯电缆35平方以上。
相似回答
40个千瓦电压
。
需要多大的电线
答:
16电缆
,买个100A的闸!因为你的电流量已经是八十安蓓了
40kw.380v
电压..要用多大的电线
呢?220v又用多大的电线?在线等
答:
40kw.380v电流大约有106A
,加上启动电流,
建议选择铜芯电缆70mm^2
。40kw.220v电流大约有182A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆100mm^2。安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安...
三相四线40kw
用多大电缆
答:
40千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:
电压
;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=40/(1.732×380V×0.85)=72A。根据
电线
电流对照表,40KW负载至少
要
选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线...