33问答网
所有问题
高压真空断路器不储能的情况下故障时会不会自动跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-25
你好!真空断路器只要是在合闸的情况下手动的,只有电流达到设定时的值就会跳闸。智能的如果出现故障,只要控制器在通电的情况下都会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/40RdWWdBh40h0dhBdc.html
相似回答
高压真空断路器
合闸
后
又
自动跳闸
,中央信号屏显示,跳闸回路断线,请问...
答:
就是说你的控制回路断开了,如果你的
真空断路器
是用弹簧操作机构来进行合分闸的,那么应该是你的弹簧机构在分闸后没有
储能
导致的,常用的控制线路中,经常把弹簧机构中的行程开关常开接点串在合闸回路中,此接点断开后,就会在中央信号屏上显示控制回路断线,只须将弹簧机构储能到位,此问题自然会消失.
真空断路器
防跳跃问题
答:
1.高压断路器的防跳是再在操作控制开关或按钮时,同时开关保护动作,造成瞬时开关跳闸
,但是合闸信号又没有消失,所以造成开关重复合闸,跳闸,对设备造成严重的损坏。该现象对CD10的操作机构最明显。没有储能当然不能合闸了,所以也不能完成重合闸。2.低压开关一般跳闸后必须手动复位,跳闸后必须复位才可...
10KV电路停电,配电室
高压真空断路器不跳闸
?
答:
跳不跳是根据用户要求来设置的,一般设置失压保护,就是当一段进线停电,系统自动跳本段进线
断路器
,投母联,如果两段进线全部停电的话,两段进线断路器一般设置
不跳闸
,目的是为了来电之后系统自动恢复,不用手动去合进线,一般工业场合是这样设置的。 本回答由科学教育分类达人 张雪推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 5...
大家正在搜
万能式断路器不能储能的故障
万能智能断路器不能储能是什么故障
高压真空断路器的选型
高压真空断路器怎么合闸
关于高压真空断路器的问题
高压真空断路器怎么用
zn63a高压真空断路器
高压真空断路器zw8
高压真空断路器Vs1
相关问题
真空断路器在遇停电的时候会不会自动跳闸?
真空断路器在什么情况下会跳闸
10KV电路停电,配电室高压真空断路器不跳闸?
高压真空断路器没电后会脱扣吗
高压真空断路器为什么无法储能
真空断路器防跳跃问题
高压真空断路器为什么经常跳闸
高压真空断路器自动跳闸如何调试?