6个千瓦蒸箱,三相电,用多大空开,多粗线

如题所述

6kW,电流约12A左右。用20~25A的三相漏电断路器即可。必须是漏电断路器哦。
电线选用4平方的为好。
最好的使用方法是将三相电热管接成星形,并将中性点接入零线。好处在于如果某根电热管损坏,不致于连累另外两根。
饭箱外壳一定要接地。因为电热管极易漏电。接地可有效保护人身安全。接地线不得于2.5平方亳米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-03
理论上国标线,16A空开2.5mm²塑铜线就行了,你也可以用20~25A的空开,4mm²塑铜线或者四芯防水皮电缆
第2个回答  2019-10-03
6000W380V的电流是18A左右选用20A~25A的空开就可以,电缆选3×2.5mm²就可以。