承台梁下PHC管桩排布的原则是什么?上部结构是剪力墙结构。

有哪些参考资料?

主要原则是:
1、轴线布桩,即桩与墙体中心线和承台梁中心线合一。
2、桩间距要求,根据土质不同,桩的中心间距不应小于3~4.5倍桩径。具体参见建筑桩基规范JGJ94-2008第3.3.3条。(或者根据建筑物所在地的地方规程)

参考资料:
建筑桩基规范JGJ94-2008
建筑地基基础设计规范GB50007-2002(这本规范明年就要更新了)
以及建筑物所在地的地方规程(可能有,你自己去了解一下)追问

没有别的要求了吗?比如上部结构荷载的形心和群桩的重心有没有要求呢?PKPM中如何实现的?要注意什么?

追答

呃,我以为你问的只是某一堵墙下的布桩方法。原来你想知道整个基础怎么设计啊。

要注意的问题,首当其冲当然是桩群总承载力要够。
如果房屋楼层很高,地质又不怎么好,可能即使你在墙下布满了轴线桩,也是不够的。那么你只有两个选择:一是增加单桩承载力,即增大桩长,这个方法未必有用,要看土质是否合适以及桩的长细比限制。二是放弃轴线布桩的方式,改用筏板布桩。至于加大桩径是不行的,因为桩距也跟着加大了。

总承载力够的话,其他就比较好说。偏心的问题当然有要求,不能大于1.5%。
你如果用PKPM中的JCCAD算,可以在”基础人机交互输入“的”重心校核“中查看,注意上部荷载应该用永久组合。
如果偏心太大,可以通过改变桩间距来调整。

另外在SATWE计算上部时应该选择”生成传给基础的刚度“,这样在JCCAD计算的时候就可以选择应用上部刚度。这个选项对于基础配筋的计算结果有很大影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考