4×16铜芯线可以带多大电流?

如题所述

4×16铜芯电线(即4根截面积为16平方毫米的铜芯电缆)的载流量与多种因素相关,包括电缆铺设方式(空气中、管道中、直埋等)、环境温度、电缆并行敷设的数量等。但是,我们可以给出一个大致的参考值。
一般来说,16平方毫米的铜芯电缆在单根使用时,根据国标和一些常见的安全载流估算,其安全载流量大约在65A至100A之间。如果是四根并联使用(4×16),在理想情况下,总载流量理论上可以按单根的4倍计算,但实际应用中,考虑到并联电缆之间的热影响和安装条件,通常不会简单地这样累加。
若取一个较为保守且常用的估算值,假设单根16平方毫米铜线安全载流量为70A,则四根并联的载流量可以估算为约280A。然而,这个数值需要根据具体情况调整,并且在实际应用中,通常还需要遵守更严格的电气规范和安全系数,确保不超过电缆和系统的额定值及安全极限。
需要注意的是,具体工程应用时,应当查阅相关的电气设计手册或直接参考电缆制造商提供的载流量表格,以及遵循当地的电气安装规范,以确定最合适的载流量和安全使用条件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-23

YJV4x35十1x16电缆空气中敷设持续载流量为140A。P=140*0.38*1.732*0.8=73.71Kw
YJLV4x35十1x16电缆空气中敷设持续载流量为110A。P=110*0.38*1.732*0.8=57.92Kw
YJV4x35十1x16铜芯电缆能承受73.71千瓦功率。
YJLV4x35十1x16铝芯电缆能承受57.92千瓦功率。

4x16铜线电缆能在电压为220V情况下能带动1.128kw电;
线径和电流的关系
导线截面积与电流的关系
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。  如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。