选择铝芯电缆:电压400v,三相四线,长度约100米,负荷约300kw,应选多大的电力电缆?

如题所述

电压400v,负荷约300kw,工作电流大约:570A
选择铝芯电缆总面积不小于:480平方毫米
建议选用2根铝芯电缆3*300+2*240和3*185+2*120并联使用。追问

二根不同截面,不同阻抗,会影响电流分配吗?是有点不放心。

追答

以上说的是二根同截面,如果不同截面,电流分配不一样。

追问

是选2根3*300等于三相每相600mm2+N线480mm2 +E线480mm2是这样吗?

追答

是300和185并联使用,即:
铝芯每相300+185=485平方毫米
铝芯N线240+120=360平方毫米
铝芯E线240+120=360平方毫米

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-06
240的电缆就可以了追问

是双根并联使用吗?

追答

我说的是单根但是你要比较好的线 要国标

追问

我觉大小了吧,每平方毫米要通过电流2A多,是否会发热严重吗?

追答

可以绝对没有问题