300KW负荷需要多大的供电电缆 - 33问答网

300KW负荷需要多大的供电电缆

如题所述

建议选用150或是125平方毫米铜电缆。

300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。

电缆:通常是由几根或几组导线组成。

由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

安全要求

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-20
  1、正常情况下,380V电路功率300kw的电机需要用290平方以上的铝线。
  2、电流=300000/380/1.732/0.8=570A,考虑一些富余量,取290以上平方铝线。
  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过570A,铝线截面积是电流值的一半。
  4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加铜线截面积。
第2个回答  2011-06-06
你说的是三相用电吧,300KW大概600A电流,选单芯铜电缆240平方或300平方。。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-03-01
10kV电压的话 50电缆足够本回答被网友采纳
第4个回答  2011-06-06
还要看有多长