感应电压试验时,为防止铁芯饱和有、及励磁电流过大,试验电压应大于额定频率。除另有规定,当试验电验频率等于或小于2倍额定频率时,全电压下试验时间为60s,当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压下试验时间为:120X额定频率/试验频率,但不少于15s。你这个情况试验电压为15s.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-12
一般电力变压器感应耐压试验是用来考核纵绝缘强度,简称倍频实验。它要求施加两倍电压,为了不让变压器铁芯饱和,所以至少要两倍频率。如果额定频率是50HZ,那么实验电压的频率至少为100HZ。当然也可以3倍频或4倍频等。
感应耐压实验要求做6000周波。所以实验时间为:6000
/
频率,
400HZ就为:6000
/
400
=
15
S本回答被提问者采纳