三菱pLc中的偏移值和增益值是什么意思.调节这两个值有什么用处。请用...
三菱pLc中的偏移值和增益值是什么意思.调节这两个值有什么用处。请用简单通俗的意思解释下
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
也就是标定的调整,以4DA为例,就是改变模拟量输出的
直线方程
,零点:输出数字量为零时的自设定模拟量值。增益点:输出数字量为1000时的自设定模拟量值。零点就是x=0时y是多少,增益就是x=1000时,y=多少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/455PPPcPR.html
其他回答
第1个回答 2012-03-23
这是在处理输入模拟量时,需要设置的两个参数,要根据你所采集的模拟量在PLC内部的值和实际值的偏差来调整,以保证能准确采集模拟量
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-03-22
比如:Y=aX+b a 是增益值。。。b是偏移值
相似回答
关于
三菱PLC
FX2N 4AD
增益
计算
答:
增益就是模拟量转化后PLC里对应的数字量和你期望值的差异
。每个PLC的模拟量处理后对应的数值量都不一样,三菱8位数处理模拟量模块是255,也就是0-10V模拟量,PLC里显示对应0-255的数值,那2000除以255就是8了,如果能用小数点运行,就是7.8。当然,我了解的255是好几年前得了,现在不晓得三菱PLC...
三菱plc中
L10z2
是什么意思
答:
给Z2加上10
的偏移
量。
PLC
常用指令作用:LD(取)为常开触头逻辑运算起始指令,LDI(取反)则为常闭触头逻辑运算起始指令,OUT(输出)用于线圈驱动,其驱动对象有输出继电器(Y)、辅助继电器(M)、状态继电器(S)、定时器(T)、计数器(C)等。OUT指令不能用于输入继电器,OUT指令驱动定时器(T)...
三菱PLC编程中
,-p-,是不是一个短信号? -f-是不是代表长信号,不明白
这两
...
答:
比如初始化复位,其目的是复一下位就行了,不需要一直复位,那么就用边沿信号触发一下,不影响后面的操作