33问答网
所有问题
交流耐压试验,当被试品被击穿后试验回路电流表会出现哪三种情况?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-17
我是搞电气交接试验的,交流耐压试验经常做,被试品击穿也见得很多,在你的调压器升压过程中,被试品击穿后伴随着刺耳的声音,也就是所说的击穿空气的声音,一般情况下,调压器的过流保护会动作,接触器切断电源,电流表猛增大一下然后迅速回零,动作时间如果太慢,电流表会被烧损,如果没有过流保护等那么你的试验工具最好别用以免发生人身、设备事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/455cBdPhB.html
其他回答
第1个回答 2012-03-28
变大:被试品击击穿时,被试品导通回路电阻变小,这种情况为多数情况
不变:被试品一般为容性的,击穿时被试品的容抗为0,回路的阻抗不变
变小:跟不变的原理差不多,系统的阻抗反倒变大了,电流变小。
呵呵,其实我知道这个原理,不知道有没有完全说明白,请参考武汉智能星本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-03-25
负值 大于以前的回路 或都仪器自动保护自动断电不会产生回路
相似回答
交流耐压试验
结果如何分析?
答:
闪络故障等
,如果出现,应该停机检查,检查绝缘电阻是否满足要求,如果不满足要求,说明该电缆已经发生不同程度的绝缘故障,不符合投运要求, 需要注意的是电缆在进行交流耐压实验时,注意电缆的积累效应,
交耐不合格
啥意思
答:
如变压器油中进入水分、固体绝缘受潮、绝缘老化等
,都会导致绝缘性能下降,在耐压试验时可能不合格。例如在进行变压器试验时,未将非被试绕组短接接地,非被试绕组可能对地放电,误判为不合格。试验大容量试品时,仍在低压侧测量电压,由于容升效应,实际加在被试品上的电压超过试验电压,导致被试品击穿,误...
电缆试验的
交流耐压试验
答:
若发现被试电缆有缺陷及异常,应在消除后再进行
交流耐压试验
。根据电缆的电容量及试验电压估算
试验电流
大小,判断试验变压器容量是否足够,并考虑过流保护的整定值(一般应整定为被试电缆电容电流的1.3~1.5倍)。试验现场应围好遮栏或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。
被试品
应断开与其他设备的连线,并...
大家正在搜
交流耐压击穿泄漏电流
交流耐压击穿报警电流
耐电压和瞬间击穿电压
耐压击穿后会怎么样
耐压和击穿电压
二次交流耐压击穿怎么判断
耐压击穿有哪些原因
耐电压击穿
耐压测试绝缘击穿是可逆的吗
相关问题
怎么判断电气设备交流耐压试验过程中有无
怎么判断电气设备的低压耐压试验合格
交流耐压试验时产生的低压电流表示什么?
当被试品击穿时电流表指示一般是上升,但为什么有时
交流耐压试验的方法?
耐压测试仪击穿电流为何才20mA