怎么判断电气设备交流耐压试验过程中有无

如题所述

一般情况下,电流表如突然上升,说明被试品击穿。但当被试品的容抗XC与试验变压器的漏抗XL之比等于2时,虽然被试品已击穿,但电流表的指示不变(因为回路电抗X=|XC—XL|,所以当被试品短路XC=0时,回路中仍有XL存在,与被试品击穿前的电抗值是相等的,故电流表的指示不会
发生
变化);当XC与XL的比值小于2时,被试品击穿后,使试验回路的电抗增大,电流表指示反而下降。通常XC》XL,不会出现上述情况,只有在被试品电容量很大或试验变压器容量不够时,才有可能发生。此时,应以接在高压端测量被试品上的电压表指示来判断,被试品击穿时,电压表指示明显下降。低压侧电压表的指示也会有所下降。
2.根据控制回路的状况进行分析
如果过流继电器整定适当,在被试品击穿时,过流继电器应动作,并使自动控制开关跳闸。若动作整定值过小,可能在升压过程中,因电容电流的充电作用而使开关跳闸;整定值过大时,电流继电器整定电流过大,即使被试品放电或小电流击穿,继电器也不会动作。因此,应正确整定过流继电器的动作电流,一般应整定为被试品额定试验电流的1.3倍左右。