报装工业用电三项380v60Kw满载时电流一般有多大电表一般需要多大以上

如题所述

380V,60KW满载是电流约107.3A,选用 3×1.5(6)A,220/380V三相四线制电度表+150/5的电流互感器一起使用。

1、首选计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.85≈107.3A。

2、通常测量仪表的量程在1/2-2/3为好,则107/(2/3)=160A,选用1.5(6)A的三相四线电度表加150/5的电流互感器合适,如DT862-4  3×1.5(6)A  220/380V电度表,加3只电流互感器:LMYJ-0.5  150/5 。

3、根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即107.3×(1+20%)≈128.7A。

4、选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=44.7×1.2≈53.6A。

5、选择Ir=150A的塑壳式空气断路器合适,如:NM1-225/3300  Ir=150A。

6、选择25mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者35mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,安全载流量分是138A和130A,如BV-3×25+1×16或者BLV-3×35+1×16。

扩展资料:

工业用电注意事项:

1、经常使用的配电箱开关插座及导线等设备必须保持完整,不得有破损或将带电部分裸露在外。

2、不得用铜线等代替保险丝,保持闸刀开关和磁力开关等面盖完整,以防短路时发生电弧或者保险丝熔断飞溅伤人。

3、经常检查电气设备的保护接地、接零装备保证连接牢固,移动照明灯等电气设备时必须先切断电源,保护好导线,以免损伤或者拉断。

4、使用手电钻等手持电动工具时必须安装漏电保护器,使用者需站在绝缘板上戴好绝缘手套进行操作,以免移动工具时导线被拉断发生触电事故。

参考资料来源:百度百科-工业用电

参考资料来源:百度百科-三相电流

参考资料来源:百度百科-电表

参考资料来源:百度百科-满载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-24

380V  60KW满载是电流约107.3A,选用 3×1.5(6)A  220/380V三相四线制电度表+150/5的电流互感器一起使用。

    首选计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.85≈107.3A;

    一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:107/(2/3)=160A;选用1.5(6)A的三相四线电度表加150/5的电流互感器合适,如:DT862-4  3×1.5(6)A  220/380V电度表 加3只电流互感器:LMYJ-0.5  150/5 。

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:107.3×(1+20%)≈128.7A;

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=44.7×1.2≈53.6A,

    选择Ir=150A的塑壳式空气断路器合适,如:NM1-225/3300  Ir=150A。

    选择25mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者35mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它们的安全载流量分是138A和130A,如:BV-3×25+1×16或者BLV-3×35+1×16。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-13
三相负载60kw满载电流在120A左右,可以使用三相额定电流100A的电表(电表是允许有适当过载的).
第3个回答  推荐于2017-11-26
满载有120A,需要采用配互感器的计量表追问

如果我报装的是60Kw电网帮我们安装的电表只有63A而限流器只有76A是不是应该找电网要他们帮我重新安装电表和限流器

追答

那肯定要换啦,要不用不了

本回答被提问者采纳
第4个回答  2014-09-22
至少要买60安以上电表