33问答网
所有问题
安川变频器这个代码是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-07
答:ou为主回路过电压。也就是变频器检测到主回路直流电压超过阀值电压820V,装置重故障报警。
这对带制动单元的变频器,来说是非常危险的,应该检:E1-01=400V,如果·设置380V一定要改为400V,否则,阀值电压为740V。会造成装置频繁过电压,所以得不偿失。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/45WP5PcWRdhRR544cd.html
相似回答
安川变频器
的故障码是多少?
答:
1. UV1:此故障码表明在主回路低电压运转过程中,主回路电压低于设定的低电压减除标准
。遇到此问题时,应检查电源电压和配线是否正常。2. DC:该故障码指示低电压检测标准不正确。3. UV2:此故障码说明控制回路电压低于低电压检测标准。发现问题后,应检查电源容量是否充足。4. UV3:该故障码表明在运转...
安川变频器
故障
代码
答:
安川变频器故障代码如下:
1、uv1:该故障代码说明了主回路低电压运转过程当中,主回路电压低于低电压减除标准
。出现这种问题之后,主要是检查一下电源电压以及配线a。2、dc:该故障代码说明了低电压检出标准不正常。3、uv2:该故障代码说明了控制回路电压低于低电压的检测标准,出现问题之后,主要是检查电源...
安川变频器
参数
代码含义是什么
?
答:
安川变频器
参数表编号E1-01e1-04e1-05e1-06e1-09e1-10t1-01h1-01h1-02h1-03h1-04h2.01H3-01H4-05h4-02l8-05切割变频器参数编号表示设定最大输入电压、最大输出频率和最大基本输出频率。输出频率低输出电压最低旋转自学习S1端子正转S2端子反转S3端子故障联锁S4端子故障复位M1-M2端子故障A1电平...
大家正在搜
安川变频器故障代码cpf25
安川变频器报警代码表
安川变频器故障代码bb处理
安川h1000变频器故障代码表
安川变频器历史故障代码查询
安川变频器cpf06
安川变频器显示CPF03
安川变频器报DEV
yaskawa变频器报警代码
相关问题
安川变频器CF故障是什么意思
安川变频器报BB是什么意思
安川变频器 故障代码 c10是什么意思
安川变频器报警代码sro什么意思
安川变频器dne什么意思?
安川L1000A变频器故障代码CPF35是什么意思?该怎么处...
安川1000变频器代码ope04是什么意思?
安川变频器VS mini V7故障代码CRL是什么意思?