柱子钢筋预留出楼面的长度不够怎么整改,有什么好的方法?

混凝土已经浇筑完成,发现柱子钢筋预留长度好多不足500mm,而且长的和短的钢筋错开的长度也不满足规范要求(焊接、搭接欧,请问,在实际施工中出现这种情况,都采用什么方法呢,如果混凝土未浇筑之前,可以插一截钢筋搭接接长么?

用植筋加固的方法整改。
"植筋加固"技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。它是对工程中没有预埋钢筋的一种有效补救措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-28
1、严格就是要重新植筋了。按规矩就是这样处理。
2、和监理说一下,如果少150mm以内的话,就和监理打个招呼吧。问题也不是太大的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-03
可以