  钢筋锚固长度的规定
  答:钢筋锚固长度的规定有:基本锚固长度 Lab、受拉钢筋的锚固长度 La、 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE、抗震梁柱纵向‍钢筋节点部位的锚固长度LabE (我认为11G101系列图集应以规范称呼为宜。)
  《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
  8.3钢筋的锚固
  8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
  ①. 1 基本锚固长度应按下列公式计算:
  普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
  式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
  α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
  ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;
  ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
  d—锚固钢筋的直径。
  ②. 2 受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,且不应小于200mm;
  La=ζa Lab (8.3.1-3)
  式中:La——受拉钢筋锚固长度;
  ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。
  Lab —— 受拉钢筋基本锚固长度 。
  
  11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:
  ③. 1 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:
  LaE=ζaE La (11.1.7-1)
  式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
  La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。
  ‍④. 抗震梁柱纵向‍钢筋节点部位的锚固长度‍LabE 计算公式:
  LabE=ζaE Lab
  式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
  Lab —— 受拉钢筋基本锚固长度 。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-19
这里只好说的是一个通用的公式,就是一个系数乘以钢筋的抗拉强度设计值除以混凝土轴心抗拉强度设计值。其中的这个系数,光面钢筋取值为0.16,带肋钢筋取值为0.14,刻痕钢丝为0.19,螺旋肋钢丝为0.13,三股钢绞线为0.16,七股钢绞线为0.17,最后的数值不应小于250mm。望对你有用!
第2个回答  2012-02-18

这个事情很复杂,不是以句话可以解决的。依据在标准图集03G101-1和11G101-1里面。其中03G101虽然已经废止,实际仍在广泛使用。

插图是03G101-1的锚固长度表。

第3个回答  2012-02-20
11G101-1.....第53页很清楚。。不要看03G太麻烦
第4个回答  2012-02-18
钢筋的锚固长度受建筑抗震等级、砼的强度等级及施工环境等条件约束,所以你的问题比较笼统,建议掌握以下101图集。本回答被提问者采纳