三相电机的额定电流=额定功率÷(1.732×额定电压×功率因数×效率)。
额定电流计算:
I=P/(1.732×U×cosφ×η)
(P=电机功率:KW,U=电源电压:V,I=电流:A,cosφ=功率因数,η=效率)
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。
因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
扩展资料:
1)三相异步电动机星形接法功率和电流关系:
P=1.732U(线)I(线)cosA=3U(相)I(相)cosA
得:I=P/[1.732U(线)cosA]=P/[3U(相)cosA]=P/(1.732*380*0.75)=P/(3*220*0.75)
即I=P/495V,此处P单位是W
若是额定功率1kw的三相异步电动机星形接法其电流时I=1000W/495V≈2A
由此可知三相异步电动机星形接法每个KW大致能走2A电流,但功率越高,误差越大。
2)三相异步电动机三角形接法功率和电流关系:
P=1.732U(线)I(线)cosA=3U(相)I(相)cosA
得:I(线)=P/[1.732U(线)cosA]=P/[1.732*380*0.75]=P/495V
若是额定功率1KW的三相异步电动机三角形接法其I(线)=1000W/495V≈2A
由此可知三相异步电动机三角形接法每个KW大致能走2A电流,但功率越大,误差越大。
参考资料来源:百度百科-额定电流
参考资料来源:百度百科-三相异步电机
对额定电流,可以采用如下经验公式进行估算:
IN≈600Ph/UN=600PN/0.746UN≈800PN/UN
式中:功率的单位为kW,电压的单位为V。
额定转速nN:电动机在额定输出功率、额定电压和额定频率下的转速,r/min。
额定频率fN:电动机电源电压标准频率。我国工业电网标准频率为50 Hz。
此外,绕线转子异步电动机还标有转子额定电势和转子额定电流。
前者系指定子绕组加额定电压、转子绕组开路时两集电环之间的电势(线电势);后者系指定子电流为额定值时转子绕组的线电流。
扩展资料:
三相异步电机的额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。
但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
三相电动机的额定电流,指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。
电动机空载电流计算系数
四极、六极功率因数0.85-0.98.5。
1、功率因数0.85,效率0.85时系数为:0.435,乘以额定电流。
2、功率因数0.86,效率0.86时系数为:0.393,乘以额定电流。
3、功率因数0.87,效率0.87时系数为:0.353,乘以额定电流。
4、功率因数0.88,效率0.88时系数为:0.313,乘以额定电流。
5、功率因数0.89,效率0.89时系数为:0.276,乘以额定电流。
6、功率因数0.90,效率0.90时系数为:0.240,乘以额定电流。
7、功率因数0.91,效率0.91时系数为:0.205,乘以额定电流。
8、功率因数0.92,效率0.92时系数为:0.172,乘以额定电流。
9、功率因数0.93,效率0.93时系数为:0.142,乘以额定电流。
10、功率因数0.94,效率0.94时系数为:0.113,乘以额定电流。
11、功率因数0.95,效率0.95时系数为:0.086,乘以额定电流。
12、功率因数0.96,效率0.96时系数为:0.062,乘以额定电流。
13、功率因数0.97,效率0.97时系数为:0.040,乘以额定电流。
14、功率因数0.98,效率0.98时系数为:0.022,乘以额定电流。
15、功率因数0.99,效率0.99时系数为:0.008,乘以额定电流。
参考资料:
本回答被网友采纳