水冷式螺杆压缩机排气温度低怎么解决

如题所述

现在这样的天气,排气温度不应该低的。

可能的故障原因:

冷却水温度太低,冷却水是地下水?

膨胀阀坏,没打开或缺冷媒,同时吸气压力保护坏。

冷冻机油脏,机油过滤网堵塞,致使机组加载滑阀卡死不动作,造成机组卸载运行。

冷冻水温度低或流量不足,蒸发器堵塞,造成低压回气温度低,大量液态冷媒回压缩机,同时低压保护坏或回气温度传感器坏。

压缩机本身磨损,低压高压串气。

冷媒干燥过滤器赃堵,

满液式蒸发器(能效比5.0以上机组)油堵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-22
那是因为吸气过热度太低,或者吸气带液,导致排气温度很低。