隧道初衬里面的环向排水的盲管 水是怎么进入盲管的?

水在里面初衬里面的怎么汇集的 然后流入盲管,然后怎么汇集到纵向盲管的?谢谢!

复合衬砌初支后设计有塑料防水板。

盲管在防水板的背后、二衬的底部。

水通过防水板汇集到盲管,经由盲管汇集到边沟。

盲管是预先打了孔的,也称打孔盲管。

排水盲管安装质量检查 

1、排水盲管的材料质量(HDPE 材质、环刚度8KPa)、直径、透水 孔的大小、间距应满足设计要求。 

2、纵向排水盲管的安装坡度符合设计要求,通向水沟的横向排水管 坡度应符合设计要求且不小于2%。 

3、盲管尽量与岩壁或喷砼壁密贴,与它们支护的间距不得大于5cm 盲管与支护脱开的最大长度不得大于10cm。

4、施工中三通管留设位置准确,接头应牢固。 

5、盲管无泥砂、喷混凝土料或杂物堵塞,泄水孔通畅。 

扩展资料

纵、环向排水盲沟设置 

(1)对集中出水点,铺设单根排水盲管,并用速凝砂浆将周围封堵, 以使地下水从管中集中引出。

(2)当隧道一次支护围岩表面有大面积渗漏水,可设双根或多根排 水盲管或塑料排水板,将水引入纵向排水盲管。 

(3)在无渗漏水地段,应根据设计每隔一定间距,在喷层表面安装 排水盲管,使隧道在使用期内因地下水的迁移变化而产生的渗漏水能顺 利排出洞外。

(4)纵向盲管安设的坡度必须满足设计要求。 

纵、环向排水盲沟施作步骤 

(1)按规定划线,以使盲管位置准确合理,划线时注意盲管进可能 走基面的低凹处和易出现渗漏水的地方。 

(2)钻定位孔,定位孔间距在30~50cm。 

(3)将膨胀锚栓打入定位孔。 

(4)用无纺布包住盲管,用扎丝捆好,用卡子卡住盲管,然后固定 在膨胀锚栓上。 

(5)环、纵向排水盲管、横向排水管采用变径三通连为一体,形成 完整的排水系统。 新建衡茶吉铁路HCJ-2 隧道工程作业指导书中铁五局衡茶吉铁路工程指挥部一项目经理部 4.施工控制要点1、排水盲管的管材、直径应符合设计要求;透水孔的规格、间距符 合设计要求。 

2、环向排水盲管沿纵向设置的间距应满足设计要求,并应根据洞内渗、漏水的实际情况,在地下水较大的地段应加密设置排水盲管。 

3、纵向集水盲管应与环向排水盲管、横向排水管用变径三通连为一体,形成完整的排水系统。

4、排水盲管应紧贴渗水岩壁安设,减小地下水由围岩进入排水盲管的阻力;排水盲管布置应圆顺,不得起伏不平。

5、排水盲管应固定牢固,并采取适当的保护措施,防止水泥浆窜入、堵塞排水盲管。 

6、排水管路系统的连接应牢固、畅通,纵向排水盲管安装坡度符合 设计要求,通向中心排水沟的横向排水管应有足够的泄水坡。 

7、横向排水管接头应牢固、水路通畅。 

8、划线时注意盲管尽可能走基面的低凹处和有出水点的地方。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
复合衬砌初支后设计有塑料防水板,盲管在防水板的背后、二衬的底部。水通过防水板汇集到盲管,经由盲管汇集到边沟。盲管是预先打了孔的,也称打孔盲管。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-06
透水管在防水布的里边,透水管收集的水,同过支管,流入中心水道!