33问答网
所有问题
变压器容量计算公式
打桩机2台 150KW\台 300KW
龙门吊3 80KW\台 240KW
搅拌机4台 20KW\台 80KW
施工用电,计算一下需要多少KVA的变压器
用什么公示啊 急用 在线等
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-01-27
800KVA或1000KVA
第2个回答 2012-07-22
9999
第3个回答 2012-07-22
999
<上一页
1
2
3
相似回答
变压器容量计算公式
是什么?
答:
变压器的容量计算公式:β=S/Se
式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器
的
容量计算公式
答:
变压器的容量千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流
。KVA为视在功率。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物的计算负荷确定后,配电变...
变压器
的
容量计算公式
是什么?
答:
解:对于三相变压器,
根据容量计算公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2
式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...