33问答网
所有问题
消防启泵按钮与烟感一起穿20管可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-19
消防现在启泵按钮不需要启泵线了,规范要求的是不得直接启动水泵,只做为启动水泵的触发信号,也就是只需要报警线即可,可以连接烟感报警线即可。
追问
手报按钮和烟感可以一起穿吗?穿多大管
追答
这个都是需要报警线即可,也就是16kbg即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4PWc45RBd05R5hPdch.html
相似回答
消防启泵
线路
和感烟
线路
可以
共用
一管吗
?
答:
只要启泵线路是弱电就可以,强电启泵线不可以
,因为会有干扰的。一、消火栓按钮与手动报警按钮的区别是一个用于启动水泵,另一个用于报火警,两者的联动公式启动也不一样,消火栓按钮联动直接启动消防水泵,而手动报警按钮联动直接启动消防警铃和消防广播。消火栓按钮实现的是对消防泵的直启功能,接线方式要...
安装工程中
消防
部分各元器件之间的电线连接问题
答:
回答:消火栓报警
按钮
是4根
启泵
线,2根报警总线,如果不需要把信号传回控制中心就要4根启泵线就行;手报带电话插孔的是2根报警总线,两根电话线;不带电话插孔是2根总线;声光是2根报警总线加2根24V电源线;
烟感
是2根报警总线;全部是串联,用的是总线制,所以所有总线都是一条线下来的;
消防
分机只连电话线。
消防按钮
报警器
能
跟
烟感
器串联吗
答:
消防按钮
报警器能跟
烟感
器串
在一起
大家正在搜
消火栓按钮可以直接启泵吗
取消消火栓启泵按钮
可复位消火栓启泵按钮
消防远程启泵按钮
启泵按钮装在消防箱里面
消火栓启泵按钮需要电源线吗
消防栓按钮联动启泵的原理
消防箱启泵按钮的接线
消防启泵按钮4接线图