消防启泵线路和感烟线路可以共用一管吗?

如题所述

  只要启泵线路是弱电就可以,强电启泵线不可以,因为会有干扰的。

  一、

  消火栓按钮与手动报警按钮的区别是一个用于启动水泵,另一个用于报火警,两者的联动公式启动也不一样,消火栓按钮联动直接启动消防水泵,而手动报警按钮联动直接启动消防警铃和消防广播。消火栓按钮实现的是对消防泵的直启功能,接线方式要采用硬线连接。根据现场需要有的消火栓按钮还带有电话功能,需独立连接电话线。以下是消火栓启泵按钮接线方法、消火栓按钮实物接线图、消火栓按钮图例。

  消火栓启泵按钮接线原理图

  消火栓按钮实物接线图

  二、感烟线路

  一个信号回路一般是200多个,一般都不会拉满。

  如果想要拉多,可以使用那种不带地址码的烟感,不过现在很少了,一个房间最少设置一个感烟。

  感烟在安装高度,小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下,保护面积是60个平方半径就是4.37米。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米,安装高度在12米的与上面的一样。

  一般在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的。另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西,做数量了就靠估。

  另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-12
这个要看施工管理人员好不好说话,如果没人说话就做一根管子好了,反正是怎么省事就怎么做。消防泵控制电缆1.5×5的加上2×1.5的阻燃烟感线共7根,穿在一根16的管子里,穿不进去就把控制电缆的皮剥掉穿。我就是这样做的,我们这的工程师说了,不要搞太复杂,把线放到位就OK。消防上面的电都是24V的,完全可以。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-10-12
只要启泵线路是弱电就可以
强电启泵线不可以,会有干扰!