我的三相异步电机37千瓦,正常电压380,因工作降低350带不动,我是选择稳压器,还是调压器好 ???

若是用稳压器,调压器需要多少千瓦的?才可以带动电机

稳压器比较好
37KW电机额定电流约70A,若直接启动按5~7倍计算,需要300~400KVA稳压器,若电机带缓启动,按照1.5倍额定电流,需要80KVA稳压器即可,计算公式可参照P入=1.732*I线*U线*PF*效率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-25
调压的比较实惠一些,功能虽然少,但是维修方便,价钱也便宜。
稳压器结构复杂,小问题也得找专业人士修理。
第2个回答  2011-08-25
稳压器就可以