我在钢管厂的配电室工作。我主要问一下svc投放电容的问题。

是10kv配电室。电容有3组,分别是5次滤波,7次滤波和11次滤波。大小大约为4000千乏。有时车间里会有半小时到2小时的停车时间。这时段长会让把7次滤波和11次滤波分下来说这样省电。但我觉得频繁投放会影响电容的使用寿命吧。有时停20分钟也让分。还有根据电压调整k值,这个应该没副作用吧,但领导说尽量少调。我觉得我们段长对高压的不精通的,因为他说无功也要收电费。应该是怎么个情况呢。分掉电容真的省电吗?应该多长时间分合适呢。

关于无功功率的问题,一句二句说,很难让你明白是怎么回事,首先,你的把交流电是怎么回事,为什么直流电的输送电能的能力比交流电强,但是,人们还是选择使用交流电?因为,交流电方便改变电压,只需要一台变压器,就可以升压或者降压,但是,这个过程,就需要无功功率,无功功率是起到变压器做功时所必须要有的一种作为能量交换的物理量,称之为无功;电容就是补偿这种必须要有的无功功率,来减少线路上的无功电流,也等于减少能耗;就是说你的设备运行时需要无功,投入电容来补偿。你的设备停机时,如果电容器还是投入,那么,无功电流就要倒送到线路上,这是不允许的,这里面的问题暂时无法给你细说。现在你还是先按照你的领导让你怎么操作就怎么做,再抓紧学习,初中物理二年级,三年级开始。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-22
段长说得也是有道理的,你用的动态补偿SVC是不是TCR+FC的方式,虽然SVC能控制电抗器和电容器能够达到无功平衡,但电抗器和电容器还是有一定的有功损耗的,这部分的电量长时间来看也不是小数目。
电容器的有功损耗,主要是介质损耗,它占电容器有功损耗的98%以上。介质损耗可用下式计算:
ΔP=2πfcu2tgδ
式中 δ——电容器的介质损失角
f——电源频率 Hz
C——电容器电容量 μF
V——电容器端电压 kV
多余电容器的有功损耗为:
Δ=2πf(ΔC)V2tgδ
式中 ΔC——多余电容器的电容量
电抗器的有功损耗主要是线圈的铜损,这部分与电抗器的设计有关,一般是电抗器中容量的2%左右。
另外,可控硅阀组也是有一定的损耗的。
第2个回答  2011-09-10
你这个问题我觉得有问题的,既然是SVC那就是静止无功功率发生器,这个是不需要人工进行无功功率调整,SVC装置会根据检测的系统情况进行自动快速的控制系统中无功功率,保证功率因数在某一设定值附近。
你的段长说的无功也要收费在某些地区是存在的,因为过补偿会造成无功倒送,线路电压升高,因此供电部门是不允许的,一般都是功率因数要求0.9到1之间【或者0.92(0.95)到1】,供电部门不罚款。
像你们的3组滤波补偿装置,应该在设计的时候就考虑了系统的工作情况,设计单位会根据用户的设备运行情况进行一个自动投切还是手动投切的一个分析,钢管厂,一般是自动投切,你的滤波补偿装置我不知道有没放电设施,应该投入和切除时间可以设定在60秒,下次动作间隔时间300秒,这样放电是可以的,专业生产滤波补偿装置公司投切时间及间隔时间可能会很短,这个需要专业的整定。一般补偿装置的投切间隔5分钟。
另外进行滤波补偿装置投切需要注意投切顺序,投入是5、7、11,切除是11、7、5,这个估计生产商已经固定在二次控制回路里了!
第3个回答  2011-09-09
电表记录的是有功功率,电容是无功功率。从字面看就知道这两个没有任何联系。经常投切电容器会影响它的寿命。你这种情况建议不要分电容。