段长说得也是有道理的,你用的动态补偿SVC是不是TCR+FC的方式,虽然SVC能控制电抗器和电容器能够达到无功平衡,但电抗器和电容器还是有一定的有功损耗的,这部分的电量长时间来看也不是小数目。
电容器的有功损耗,主要是介质损耗,它占电容器有功损耗的98%以上。介质损耗可用下式计算:
ΔP=2πfcu2tgδ
式中 δ——电容器的介质损失角
f——电源频率 Hz
C——电容器电容量 μF
V——电容器端电压 kV
多余电容器的有功损耗为:
Δ=2πf(ΔC)V2tgδ
式中 ΔC——多余电容器的电容量
电抗器的有功损耗主要是线圈的铜损,这部分与电抗器的设计有关,一般是电抗器中容量的2%左右。
另外,可控硅阀组也是有一定的损耗的。
第2个回答 2011-09-10
你这个问题我觉得有问题的,既然是SVC那就是静止无功功率发生器,这个是不需要人工进行无功功率调整,SVC装置会根据检测的系统情况进行自动快速的控制系统中无功功率,保证功率因数在某一设定值附近。
你的段长说的无功也要收费在某些地区是存在的,因为过补偿会造成无功倒送,线路电压升高,因此供电部门是不允许的,一般都是功率因数要求0.9到1之间【或者0.92(0.95)到1】,供电部门不罚款。
像你们的3组滤波补偿装置,应该在设计的时候就考虑了系统的工作情况,设计单位会根据用户的设备运行情况进行一个自动投切还是手动投切的一个分析,钢管厂,一般是自动投切,你的滤波补偿装置我不知道有没放电设施,应该投入和切除时间可以设定在60秒,下次动作间隔时间300秒,这样放电是可以的,专业生产滤波补偿装置公司投切时间及间隔时间可能会很短,这个需要专业的整定。一般补偿装置的投切间隔5分钟。
另外进行滤波补偿装置投切需要注意投切顺序,投入是5、7、11,切除是11、7、5,这个估计生产商已经固定在二次控制回路里了!
第3个回答 2011-09-09
电表记录的是有功功率,电容是无功功率。从字面看就知道这两个没有任何联系。经常投切电容器会影响它的寿命。你这种情况建议不要分电容。