33问答网
所有问题
市政官网供水压力为0.26MPa,层高3.6米,能供到几层,计算方法?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-03-08
简单算法:高度10米是1公斤水压力,0.26MPa就是2.6公斤压力,能供水高度就是26米,26÷3.6=7(层),即最多能供7层。
相似回答
...地暖 地源热泵供 机房供、回水
压力
差1公斤 但末端压力持平 末端阁楼...
答:
其实这个问题很容易想通,6层楼加上阁楼的高度还要加上1层的储藏间的高度,按每层3米算总高度在24M左右;而
水压为
每10米大约1公斤压力,再加上可供循环压力(即阁楼承压),机房压力表应达到0.3MP,而压差和高度承正比,还要加上管阻(如果系统合理会小一些,反之会加大,这里取0.02MP),即循环...
什么是小型集中式
供水
答:
操作
方法
:水中最佳的溶解臭氧量为0.5~1.2mg/L(根据水质情况,选择最佳投加量),接触时间不少于10分钟。
供水管网
在2000米之内时,用臭氧消毒过的饮水,不必投加其它消毒剂;供水管网在2000米以上时,为防止管道逆式处理水中幸存下来的一些浮游生物的增殖并使水产生异味,臭氧消毒以后,应使水中保持一定的臭氧量(0.05~0.1mg...
无负压
供水
的无负压什么意思
???
不是都要用水泵加压吗,谢谢,说了简单点...
答:
利用
市政自来水
管道压力,通过缓冲罐,再入水泵(变频控制)。水泵入口压力约等于
自来水压力,
而不是先把水放到地下水池(这时水泵入口为微正压或负压)。这样的供水方式较为节能,小高层节能可高达40%。无负压供水主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、...
大家正在搜
市政管网供水压力
自来水市政的供水压力是多少
市政自来水供水压力标准
市政供水的压力标准是多少
市政供水压力多少公斤
市政供水水压标准
市政供水到几楼
市政自来水的压力
正常市政自来水的压力是多少
相关问题
市政给水压力0.25mpa 供水高度怎么计算
市政供水压力为0.32兆帕,楼层高度为3.3米高一层,请问水...
给排水系统分区时,对于层高不超过3米的居住小区,一般多少层可...
市政用水一般能供到几层楼
高层建筑如何分区供水(共33层,多少层为一个区,市政压力为0...
请问高层建筑给水分区怎么确定?一住宅26层,市政管网压力30...
市政给水压力标准是多少?要依据